Полная версия этой страницы:
Перестал работать привод.
Михаил Иванович
21.11.2015, 13:25
Коллеги добрый день. СРОЧНО нужна помощь. Ситуация такая: 3 привода вентиляторов 35кW работали на частотнике данфос 4 сезона. Вчера на частотниках периодически выскакивает ошибка W36 (ошибка цепи питания) вентиляторы останавливаются, котлы соответственно тоже. Сетевые насосы 50кW на шнайдере работают в обычном режиме. Подпиточный насос на данфосе 15кW также ошибок не выдает. В начале недели упало напряжение в питающей сети с 3х390В до 3х360В. Судя по поиску ошибки W36 никого еще не мучали.
перегруз. ищите проблему в питании. пч поди без запаса выбраны?
Михаил Иванович
22.11.2015, 11:06
ПЧ 90А, а при полной нагрузке на вентилятор больше 65А не поднимается. Ошибка W36 - Неисправность сети питания.
Непонятно - Сеть питания до ПЧ или после. В смысле цепь питания ПЧ или цепь питания привода. И самое непонятное - ошибка вылазит при напряжении меньше 212В.
А привод сетевого насоса выбран совсем без запаса, но он работает нормально.
питание - это питание. оно не может быть на выходе пч.
Михаил Иванович
22.11.2015, 20:53
Цитата(LordN @ 21.11.2015, 14:01)

перегруз. ищите проблему в питании. пч поди без запаса выбраны?
тогда не понял ПЧ без запаса.
И как победить ошибку W36, и почему она не появляется на насосных частотниках.
Михаил Иванович
23.11.2015, 16:45
Нашел решение!!! Параметр 14-10 поставил 0 теперь ПЧ не реагирует на просадки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.